Récupérer un programme dans un automate Télémécanique
Citation de Administrateur le 26 avril 2023, 15h32Dans certains anciens automates Télémécanique, le programme n'est pas compilé. Il est donc possible de le récupérer avec un terminal Télémécanique adapté à l'automate ou avec un ordinateur et le logiciel PL7. La deuxième méthode est décrite ci-dessous.
Vérifiez la version du langage PL7 et le modèle d'automate. Par exemple PL7-2 sur un TSX 17 :
Vous avez besoin :
- D'un ordinateur compatible PC, de préférence portable, avec un processeur 32 bits, un port série et un lecteur de disquettes.
- Des systèmes et logiciels suivants, à installer sur l'ordinateur :
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-07 version 4.0 si vous avez un automate TSX Nano (TSX 07).
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-22 version 5.1 si vous avez un automate TSX 17, TSX 27, TSX 47-10 ou TSX 47-20.
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-3 si vous avez un automate TSX 47 30, TSX 67, TSX 87 ou TSX 107.
- Windows XP SP3 et PL7 Pro 4.5 SP5 si vous avez un automate TSX Micro (TSX 37) ou TSX Premium (TSX 57).
- Windows XP SP3 et XBT-L1000 version 4.51.
- D'un câble de transfert adapté à l'automate :
- Pour un TSX 17, il faut un câble de transfert référence TSX17ACCPCPN ou TSX17ACCPC (la référence a changé mais c'est le même produit). Il est composé de deux câbles :
- Un câble référence TSX17ACC11, avec un connecteur DB-25F à brancher sur l'autre câble et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M de l'ordinateur. Ce câble est aussi disponible avec deux connecteurs DB-25F si l'ordinateur a un port série DB-25M.
- Un câble référence TSX17ACC8, avec un connecteur DB-25M à brancher sur l'autre câble, un convertisseur RS-485 / RS-232 et un connecteur DA-15M à brancher sur la prise « Terminal » du TSX17. Le commutateur sur le convertisseur doit être en position TSX 7 :
- Pour un terminal Magelis XBT-F, il faut :
- Un câble référence XBTZ915 avec un connecteurs DB-25M à brancher sur l'adaptateur et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M de l'ordinateur.
- Un adaptateur référence XBTZ962 avec un connecteur DB-25F à brancher sur le câble et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M du terminal Magelis.
Exemple de récupération d'un programme dans un automate TSX 17 :
Branchez le câble de transfert sur le port série de votre ordinateur et sur la prise « Terminal » de l'automate. Si un terminal est déjà branché sur votre automate, débranchez-le et branchez à sa place le câble de transfert :
Remarque : n'oubliez de rebrancher le terminal sur l'automate quand vous aurez fini !
Démarrez PL7-22 sous MS-DOS en tapant te :
Choisissez le menu Fichiers avec la touche F. Sélectionnez Nouveau-> puis B) TSX17 et validez avec la touche Entrée :
Sélectionnez OK puis validez :
Sélectionnez PL7-2-17 puis validez :
Pour accéder aux menus en bas, utilisez les touches de fonction F1 à F9. Sélectionnez le menu ARCHIV avec la touche F4, écrivez le nom du fichier dans lequel sera sauvegardé le programme puis validez. Par exemple « SABLERI » (le nom est limité à 7 caractères) :
Sélectionnez le menu WORK MEM avec la touche F1 puis 1 - MEMOIRE TSX et validez :
R LINE apparaît en bas à gauche lorsque la communication avec l'automate est opérationnelle. Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 7 - TRANSFERT et validez :
Sélectionnez 1 SAUVEGARDE / RESTAUR. / COMPAR. DISQUE <-> TERMINAL/TSX et validez :
Sélectionnez TSX/TERMINAL -> DISQUE puis validez pour commencer le transfert :
Le transfert est terminé lorsque EN COURS disparaît. Le programme est sauvegardé dans le fichier C:\XDOSPRJ\PROJDOS\TSX17\PL7_2_17\APPLI\SABLERI.BIN.
Revenez à la page principale avec la touche Fin. Vous pouvez débrancher le câble de transfert.
Pour visualiser le programme :
Sélectionnez le menu WORK MEM avec la touche F1 puis 0 - MEMOIRE TERMINAL et validez. Sélectionnez ensuite le menu RETRIEVE avec la touche F6 puis le menu NAME avec la touche F2. Écrivez le nom du fichier de sauvegarde du programme (« SABLERI ») et validez :
Le programme est alors chargé dans la mémoire de l'ordinateur, sa taille est affichée en bas à droite. Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 2 - PROGRAMMATION et validez :
Validez MAST pour visualiser le programme :
Avec les touches ↑ et ↓, vous pouvez faire défiler le programme, écrit dans cet exemple en langage Ladder (schéma à contacts) :
Pour imprimer le programme dans un fichier texte :
Revenez à la page principale avec la touche Fin. Si la taille du programme n'est pas affichée en bas à droite, chargez à nouveau le programme dans la mémoire de l'ordinateur : sélectionnez le menu RETRIEVE avec la touche F6 puis le menu NAME avec la touche F2, écrivez le nom du fichier de sauvegarde du programme (« SABLERI ») et validez.
Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 8 - DOCUMENTATION/IMPR. et validez :
Sélectionnez DOSSIER COMPLET avec la touche 0 et validez :
Sélectionnez YES avec la touche F9 pour imprimer le programme dans un fichier texte encodé en IBM850 (une deuxième fois pour confirmer le remplacement du fichier s'il existait déjà).
Revenez à la page principale avec la touche Fin.
Le programme est sauvegardé dans le fichier texte C:\XDOSPRJ\PROJDOS\TSX17\PL7_2_17\APPLI\TSX17.DOC, avec les références croisées, etc. :
Documentation :
- User Interface V5.1 for PL7 DOS.
- Utilisation du logiciel PL7-2.
- Langages PL7-2 - Généralités.
- Synthèse langages PL7-2.
- Forums de discussion sur l'automatisme : FORUM-AUTOMATISME (anciennement AUTOMATICA).
- Forums de discussions sur les anciens ordinateurs : forum.system-cfg.com.
Dans certains anciens automates Télémécanique, le programme n'est pas compilé. Il est donc possible de le récupérer avec un terminal Télémécanique adapté à l'automate ou avec un ordinateur et le logiciel PL7. La deuxième méthode est décrite ci-dessous.
Vérifiez la version du langage PL7 et le modèle d'automate. Par exemple PL7-2 sur un TSX 17 :
Vous avez besoin :
- D'un ordinateur compatible PC, de préférence portable, avec un processeur 32 bits, un port série et un lecteur de disquettes.
- Des systèmes et logiciels suivants, à installer sur l'ordinateur :
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-07 version 4.0 si vous avez un automate TSX Nano (TSX 07).
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-22 version 5.1 si vous avez un automate TSX 17, TSX 27, TSX 47-10 ou TSX 47-20.
- MS-DOS 6.22 en français et PL7-3 si vous avez un automate TSX 47 30, TSX 67, TSX 87 ou TSX 107.
- Windows XP SP3 et PL7 Pro 4.5 SP5 si vous avez un automate TSX Micro (TSX 37) ou TSX Premium (TSX 57).
- Windows XP SP3 et XBT-L1000 version 4.51.
- D'un câble de transfert adapté à l'automate :
- Pour un TSX 17, il faut un câble de transfert référence TSX17ACCPCPN ou TSX17ACCPC (la référence a changé mais c'est le même produit). Il est composé de deux câbles :
- Un câble référence TSX17ACC11, avec un connecteur DB-25F à brancher sur l'autre câble et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M de l'ordinateur. Ce câble est aussi disponible avec deux connecteurs DB-25F si l'ordinateur a un port série DB-25M.
- Un câble référence TSX17ACC8, avec un connecteur DB-25M à brancher sur l'autre câble, un convertisseur RS-485 / RS-232 et un connecteur DA-15M à brancher sur la prise « Terminal » du TSX17. Le commutateur sur le convertisseur doit être en position TSX 7 :
- Pour un TSX 17, il faut un câble de transfert référence TSX17ACCPCPN ou TSX17ACCPC (la référence a changé mais c'est le même produit). Il est composé de deux câbles :
-
- Pour un terminal Magelis XBT-F, il faut :
- Un câble référence XBTZ915 avec un connecteurs DB-25M à brancher sur l'adaptateur et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M de l'ordinateur.
- Un adaptateur référence XBTZ962 avec un connecteur DB-25F à brancher sur le câble et un connecteur DE-9F à brancher sur le port série DE-9M du terminal Magelis.
- Pour un terminal Magelis XBT-F, il faut :
Exemple de récupération d'un programme dans un automate TSX 17 :
Branchez le câble de transfert sur le port série de votre ordinateur et sur la prise « Terminal » de l'automate. Si un terminal est déjà branché sur votre automate, débranchez-le et branchez à sa place le câble de transfert :
Remarque : n'oubliez de rebrancher le terminal sur l'automate quand vous aurez fini !
Démarrez PL7-22 sous MS-DOS en tapant te :
Choisissez le menu Fichiers avec la touche F. Sélectionnez Nouveau-> puis B) TSX17 et validez avec la touche Entrée :
Sélectionnez OK puis validez :
Sélectionnez PL7-2-17 puis validez :
Pour accéder aux menus en bas, utilisez les touches de fonction F1 à F9. Sélectionnez le menu ARCHIV avec la touche F4, écrivez le nom du fichier dans lequel sera sauvegardé le programme puis validez. Par exemple « SABLERI » (le nom est limité à 7 caractères) :
Sélectionnez le menu WORK MEM avec la touche F1 puis 1 - MEMOIRE TSX et validez :
R LINE apparaît en bas à gauche lorsque la communication avec l'automate est opérationnelle. Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 7 - TRANSFERT et validez :
Sélectionnez 1 SAUVEGARDE / RESTAUR. / COMPAR. DISQUE <-> TERMINAL/TSX et validez :
Sélectionnez TSX/TERMINAL -> DISQUE puis validez pour commencer le transfert :
Le transfert est terminé lorsque EN COURS disparaît. Le programme est sauvegardé dans le fichier C:\XDOSPRJ\PROJDOS\TSX17\PL7_2_17\APPLI\SABLERI.BIN.
Revenez à la page principale avec la touche Fin. Vous pouvez débrancher le câble de transfert.
Pour visualiser le programme :
Sélectionnez le menu WORK MEM avec la touche F1 puis 0 - MEMOIRE TERMINAL et validez. Sélectionnez ensuite le menu RETRIEVE avec la touche F6 puis le menu NAME avec la touche F2. Écrivez le nom du fichier de sauvegarde du programme (« SABLERI ») et validez :
Le programme est alors chargé dans la mémoire de l'ordinateur, sa taille est affichée en bas à droite. Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 2 - PROGRAMMATION et validez :
Validez MAST pour visualiser le programme :
Avec les touches ↑ et ↓, vous pouvez faire défiler le programme, écrit dans cet exemple en langage Ladder (schéma à contacts) :
Pour imprimer le programme dans un fichier texte :
Revenez à la page principale avec la touche Fin. Si la taille du programme n'est pas affichée en bas à droite, chargez à nouveau le programme dans la mémoire de l'ordinateur : sélectionnez le menu RETRIEVE avec la touche F6 puis le menu NAME avec la touche F2, écrivez le nom du fichier de sauvegarde du programme (« SABLERI ») et validez.
Sélectionnez le menu OPER avec la touche F2 puis 8 - DOCUMENTATION/IMPR. et validez :
Sélectionnez DOSSIER COMPLET avec la touche 0 et validez :
Sélectionnez YES avec la touche F9 pour imprimer le programme dans un fichier texte encodé en IBM850 (une deuxième fois pour confirmer le remplacement du fichier s'il existait déjà).
Revenez à la page principale avec la touche Fin.
Le programme est sauvegardé dans le fichier texte C:\XDOSPRJ\PROJDOS\TSX17\PL7_2_17\APPLI\TSX17.DOC, avec les références croisées, etc. :
Documentation :
- User Interface V5.1 for PL7 DOS.
- Utilisation du logiciel PL7-2.
- Langages PL7-2 - Généralités.
- Synthèse langages PL7-2.
- Forums de discussion sur l'automatisme : FORUM-AUTOMATISME (anciennement AUTOMATICA).
- Forums de discussions sur les anciens ordinateurs : forum.system-cfg.com.
Fichiers téléversés :